物理性能变化对变压器的影响
(1)颜色的变化。新变压器油颜色呈淡黄色,设备运行时间逐渐增长,油的颜色会随之加深,逐渐产生氧化物或杂质,导致油不断变成劣化油,影响变压器运行的安全。
(2)粘度的变化。变压器油的粘度小于1.8恩氏则表明是优质油,运行时间不断增加、油质逐渐劣化,油的粘度会随之越来越粘稠,不仅造成散热困难,而且还会影响变压器应用的寿命。
(3)表面张力的变化。变压器油表面张力的标准为35mN/m,油经过不断运行会逐渐劣化,当油表面张力低于19mN/m时说明油的劣化严重,含有各种氧化物或其他杂质,严重威胁设备的运行安全。
化学性能变化对变压器的影响
(1)酸价的变化。油的有机酸和无机酸总称为酸价,设备运行时间越久,酸价对设备的影响就越大,酸价值若超过0.1时,为避免发生事故,设备运行需立即停止。
(2)pH值的变化。变压器油的pH值越大,说明油质越纯,待设备运行时间越长,pH值会越来越小,当pH值低于4.0时,说明油内的杂质、氧化物、油泥等越多,不仅造成金属设备被腐蚀、绝缘性能被氧化,而且会增加油的导电性,严重威胁变压器设备的安全运行,需立即停止运行。
电气性能变化对变压器的影响
(1)介质损失的变化。新的变压器油一般比较纯,介质损失会比较小,可低于0.01,当变电器运行时间逐渐增长,油质逐渐被水分、氧化物或其他杂质影响而发生劣质后,介质的损伤也会越来越大,当油内水分大于0.002%以后,介质的损伤会更大,当水量达到0.01%时,则介质损失至0.2,一旦介质损失到0.3,其对变电器设备的运行安全会造成影响,需及时采取措施进行处理。
(2)击穿电压的变化。击穿电压同样受油内水含量的影响,油内水含量越多,击穿电压会越低,如油内水分含量达0.02时,击穿电压会下降至纯油时击穿电压的22%,当其下降一定值的情况下,会严重影响变压器的运行,需及时进行解决。