欢迎访问山东力特工业科技有限公司官方网站联系我们在线留言网站地图XML地图加入收藏
山东力特工业科技有限公司
山东力特工业科技有限公司联系电话
联系电话:

0531-78859589

0531-78859969

常见问题您的位置:首页>新闻中心>常见问题

变压器油的性能变化对变压器有什么影响?

时间:2018-07-13 09:23:39    来源:贤集网    浏览:3190    

       物理性能变化对变压器的影响

       (1)颜色的变化。新变压器油颜色呈淡黄色,设备运行时间逐渐增长,油的颜色会随之加深,逐渐产生氧化物或杂质,导致油不断变成劣化油,影响变压器运行的安全。

       (2)粘度的变化。变压器油的粘度小于1.8恩氏则表明是优质油,运行时间不断增加、油质逐渐劣化,油的粘度会随之越来越粘稠,不仅造成散热困难,而且还会影响变压器应用的寿命。

       (3)表面张力的变化。变压器油表面张力的标准为35mN/m,油经过不断运行会逐渐劣化,当油表面张力低于19mN/m时说明油的劣化严重,含有各种氧化物或其他杂质,严重威胁设备的运行安全。

        化学性能变化对变压器的影响

       (1)酸价的变化。油的有机酸和无机酸总称为酸价,设备运行时间越久,酸价对设备的影响就越大,酸价值若超过0.1时,为避免发生事故,设备运行需立即停止。

       (2)pH值的变化。变压器油的pH值越大,说明油质越纯,待设备运行时间越长,pH值会越来越小,当pH值低于4.0时,说明油内的杂质、氧化物、油泥等越多,不仅造成金属设备被腐蚀、绝缘性能被氧化,而且会增加油的导电性,严重威胁变压器设备的安全运行,需立即停止运行。

        电气性能变化对变压器的影响

       (1)介质损失的变化。新的变压器油一般比较纯,介质损失会比较小,可低于0.01,当变电器运行时间逐渐增长,油质逐渐被水分、氧化物或其他杂质影响而发生劣质后,介质的损伤也会越来越大,当油内水分大于0.002%以后,介质的损伤会更大,当水量达到0.01%时,则介质损失至0.2,一旦介质损失到0.3,其对变电器设备的运行安全会造成影响,需及时采取措施进行处理。

       (2)击穿电压的变化。击穿电压同样受油内水含量的影响,油内水含量越多,击穿电压会越低,如油内水分含量达0.02时,击穿电压会下降至纯油时击穿电压的22%,当其下降一定值的情况下,会严重影响变压器的运行,需及时进行解决。